超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 803 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-10-16
查看sunzengli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-02 08:11
我現在有6個遠程站,相隔幾百米,走modbus rtu通訊,2個站共用一個電柜,變頻器控制水泵,一個變頻器一個站對應一個水泵,一備一用,備用的在不使用時,電源是關閉的。這樣在輪詢時就會產生問題,主站PLC這邊并不知道遠程站是哪個泵在啟用,由于有變頻器沒有上電,所以是通訊不上的,導致輪詢時間非常長,我現在不知道用什么辦法能排除這種影響,只有一根485通訊線和遠程電柜交互數據,想不到好的處理辦法。
請各位指點一二,謝謝。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1870 點
下載積分: 83050 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-10-17
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-02 08:48
弄兩個開關,哪個要通訊,就把對應開關打開
東隅已逝,桑榆非晚。