超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 210 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2025-09-15
查看方奇10010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-10-17 15:13
寫plc程序時, 經常要注意掃描機制對程序邏輯的影響, 導致需要改變程序的順序, 使得程序邏輯變得不那么通順, 有沒有什么技巧可以規避一下
l83438797
越學越無知
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 561 點
下載積分: 600 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2025-04-04
查看l83438797的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-22 17:47
舉個剛遇到的一個生動的例子:乘法運算的結果寄存器占用了2個字的地址,但是其實結果值不會很大,考慮的到省地址的操作就是接著重復利用,在這個結果指令下面把高位字地址利用起來。但是有一天換一個人來改程序。沒注意到這個細節,把重復利用的指令提到乘法運算的上面去了,導致一直被覆蓋。這個就是掃描機制導致的程序嚴謹不夠。這種用法也不是不可以,但是要做好標識,避免踩坑。