樓主  發表于: 2024-10-17 15:13
寫plc程序時, 經常要注意掃描機制對程序邏輯的影響, 導致需要改變程序的順序, 使得程序邏輯變得不那么通順, 有沒有什么技巧可以規避一下
漂泊的石頭人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 614 點
下載積分: 2798 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2025-09-05
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-17 16:40
至今還沒遇到過邏輯與掃描機制沖突的,應該是你邏輯有問題,或者是你寫的太洋氣。。。。。。
你覺得你的思路沒有問題,但是plc跑起來以后,有時正常,有時有問題。
2020年的時候調試過一個別人寫的程序,跟你說的這種情況非常相似,寫程序的那個人思路非常清奇。
喜歡用上升沿和下降沿,程序大部分都是這樣的,后來在調試的時候經常出現一種沖突情況(時有時無),每次都是同樣問題。
已經到了調試后期,反正是沒找出來問題,基本判斷就是用上升沿和下降沿導致的(不可能大面積改程序)。
后來大致有個同樣的項目,以自己的思路寫程序,沒有這樣的問題出現。