超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

栗悟飯龜波功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 144 點
下載積分: 900 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-10-16
查看栗悟飯龜波功的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-26 14:20
三菱fx5U控制匯川sv660p伺服,原點回歸方向總是與設置的方向相反,用DDSZR指令,高速IO設置原點回歸方向是負方向地址減小方向,我手動jog的時候正負方向都是對的,但是一回原點就往正方向跑,原點開關沒有接入伺服控制器,請問這怎么解決呀,求助各位大神!
如花花一樣的
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 89 點
下載積分: 375 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2021-10-12
最后登錄: 2025-10-16
查看如花花一樣的的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-07 08:17
你把脈沖改成-負數試試