上傳了一個程序,里面VD16與VD750的數值一樣,狀態表監控下,修改VD16值時,VD750也跟著改變,程序里能找到VD16但找不到VD750,交叉引用下也看不到VD750,請問大師們是怎么回事
abc小時
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 137 點
下載積分: 612 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2025-03-24
查看abc小時的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-17 08:48
沒有與觸摸屏相連,我把程序上傳后下載到別外的PLC,實在搞不明白
abc小時
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 137 點
下載積分: 612 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2025-03-24
查看abc小時的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-17 21:36
搞明白了,是力控腳本