圖片:
圖中QAE2164,可以靠G0和U1形成回路做模擬型號給smart200,但QAE2174這一條線拉進來,一條線拉出去,這要怎么接個PLC使用?
chishiliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 247 點
下載積分: 2842 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2025-10-09
查看chishiliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-22 08:19
模擬量傳感器有兩線制,三線制和四線制。你這第二個就是兩線制的,另PLC輸入信號要選擇0-20MA的,不能跟上個傳感器使用相鄰的通道。