施耐德變頻器atv310 與s7-200 smart plc modbus通訊,能通信,不能啟動
附件: atv310RTU通信.zip (30 K) 下載次數:140
nsqnirong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 605 點
下載積分: 4226 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2021-05-20
最后登錄: 2025-10-15
查看nsqnirong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-07 06:42
引用
引用第7樓756287415于2024-09-03 11:23發表的  :
就是,面板不能打到自動     



哈哈哈,同感、同感

KEB 設了STO保護自鎖---要人工解除的
結果自己給忘了做標注
測試的時候 忙活了好一會