在接觸一個讀溫度計的事情。溫度計是用MODBUSRTU協議,要求上位機來讀它的溫度等 信息。
他的協議 里定義的暫存器地址比如0001H或0002H表示溫度設定的寄存器。。

可是我看網上MODBUSRT協議,說保持寄存器地址是40000開始的嗎,可是這個溫度計的協議卻是000開始的,咱不一樣呢?是什么原因,
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-10-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-27 22:37
40001  4x0001
30001  3x0001
有些說明書的地址與實際需要偏移1位,40001實際地址可能是 00 00