超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 249 點
下載積分: 925 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2025-09-07
查看929903476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-27 00:48
今天被機構說拍急停斷開氣缸電磁閥電源是不對的,誰有Gb16754急停設計準則資料發一下,謝謝
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 5000 點
下載積分: 331 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2025-10-23
查看flyaway的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-29 16:12
引用
引用第5樓electric于2024-07-27 08:39發表的  :
這個要根據現場的情況決定的,這個氣缸該不該斷電取決于是否威脅到產品的安全。如果斷電后產品安全,那可以斷電,反之不可斷電。

如果斷電后不安全,則是機械設計缺陷!機械必須設計成斷電后,是安全的才可行!