史長松
級別: 探索解密
|
現在用總線伺服,都有絕對值編碼器,所以就把原點和限位傳感器取消了,客戶問我為什么取消,我該怎么回答?有沒有別的大佬取消的 |
|---|---|
|
|
|
小地主22
級別: 家園?
|
你是沒見過國產伺服丟步,都不帶報警的 ![]() |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
小地主22
級別: 家園?
|
你這算特種設備了 一般小負載低速其實可以不用的 用軟限位加轉矩限制就足夠了 |
|---|---|
|
|