超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wyfeng1018
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 192 點
下載積分: 756 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2025-10-20
查看wyfeng1018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-23 14:51
求助問題是,GS2110觸摸屏與FX5U通訊時, 有沒有通訊中斷檢測。就是屏不連上時,PLC這邊能報警,有沒有這個功能?我沒有找到
cyu1121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 147 點
下載積分: 17082 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2020-11-03
最后登錄: 2025-10-22
查看cyu1121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-23 15:06
可以觸摸屏寫個腳本,5U給個信號,觸摸屏回應一下,長時間沒回應就認為通訊不上。另外三菱觸摸屏《GS231》這個變量本身就能檢測到跟PLC有沒有連接上,可以通過這個變量在觸摸屏上顯示通訊異常