超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 172 點
下載積分: 1815 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2021-11-21
最后登錄: 2025-10-15
查看幸運大彎鉤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-13 22:09
兩個三線制NPN的接近開關并聯,一個接近開關指示燈亮后另一個接近開關的指示燈也會亮。
為啥會這樣呢?
有人能從接近開關的內部原理圖分析下嗎
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 422 個
工控威望: 3313 點
下載積分: 7727 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-10-24
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-14 13:01
輸出端信號沒有隔離,互相干擾了。每個輸出端先串接一個二極管(注意極性)再并聯就可以避免了。