如題,2位5通雙電控電磁閥控制氣缸,氣缸伸縮到位后你們把電磁閥線圈復位嗎?雙線圈控制的電磁閥線圈得電后閥芯就立馬改變位置了,線圈失電后閥芯也不會改變位置。實際效果上線圈斷電與不斷電好像也沒啥區別。有人說電磁閥線圈長時間通電線圈容易發熱燒掉,但是現在的電磁閥基本都是100%ED的了就是可以長時間通電的。有人說不復位也沒事,所以程序里就懶得寫復位了。你們是怎么做的呢
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188
水木之楊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 387 點
下載積分: 9459 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2023-07-21
最后登錄: 2025-10-15
查看水木之楊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-22 10:03
建議復位,長時間動作,影響電磁閥壽命