樓主  發表于: 2024-06-19 23:13


為了好要尾款,寫這個停機程序可以實現嗎?調用時鐘庫指令,設定24年6月21日9點時間到,置位斷電保持寄存器M4.4為ON,停止運行,解鎖程序是按下急停,啟動和停止按鈕同時按下15s后斷開鎖機程序,復位M4.4,系統可以重新啟動。這樣寫可以嗎?目前PLC是200smart的,,因為客戶可能平常下班會拉閘,拉閘是不是內部時鐘就不跑了,是不是需要買一個288-5BA01的時鐘卡來實時計時。。如果客戶拔下時鐘卡來,這個程序是不是也沒有用?還有就是解鎖置位M4.5,以后這個狀態位會一直保持斷開嗎?我設置了斷電保持,萬一不置位了,設備是不是又會停機。謝謝大家
wayne001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 486 點
下載積分: 289 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2021-11-19
最后登錄: 2025-12-10
查看wayne001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-20 08:50
如果把RTC芯片拆掉呢?