超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhongwen1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 202 點
下載積分: 629 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2025-10-16
查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-17 12:24
一般說的硬限位,是一頭一尾各一個傳感器嗎? 還是兩端加機械緩沖防撞

我這邊廠子里,伺服最多只有一個原點開關,沒有限位開關,但是一般有緩沖塊。撞了會過載報警。

這種用法是不是風險很大? 還是說這就是常規用法?
jixzang
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 1158 點
下載積分: 4815 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2025-10-16
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-03 17:10
以前也加電限位,但PLC碰到后報故障有時要斷電才能消除,后來就用扭力限制+機械限位+原點(在極限位置)。