樓主  發表于: 2024-06-14 23:26
描述:激活wincc后PG/PC設置均消失
圖片:
描述:PCS7軟件處也找不到PG/PC接口
圖片:
     安裝有PCS7 的ES1工程師站電腦,一切運行正常,在安裝PC Access smart軟件后(200smart OPC通訊用),Wincc與S7-400(冗余型CPU)通訊就莫名斷開了,經過初步排查發現只要激活Wincc后,設置的PG/PC接口就全部消失了,懷疑可能是安裝過程中,軟件與PCS7沖突導致。
      已咨詢西門子客服但未找到更好的解決辦法,客服提出的將系統重裝實施起來十分麻煩。希望能找到更好的解決方案,望論壇網友集思廣益,小弟必有大謝!
摯愛笨笨
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 1791 點
下載積分: 3603 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2019-12-29
最后登錄: 2025-10-20
查看摯愛笨笨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-15 10:22
西門子軟件出問題,重裝是最快的解決方案