超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 900 個
工控威望: 1256 點
下載積分: 7737 分
在線時間: 620(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-12-09
查看zx1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-01 19:39
主CPU是Q06UDVCPU,掛有2個QJ71C24N-R4串行通信模塊,使用了3個通道,分別接了3個PC-200的轉換器,3個轉換器分別與多個歐姆龍E5CC溫控儀/多臺三菱變頻器/多個電子壓力表485通訊。
看PLC程序里2個串行通信智能模塊設置的是MC(格式4)協議,但溫控儀里設置的又是modbus協議。
PLC程序里找不到相關讀寫溫控儀/變頻器/儀表方面的指令,所以請教大神們是咋回事,非常感謝大家!
[ 此帖被zx1234在2024-06-01 20:20重新編輯 ]
雪山飛狐
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 15989 個
工控威望: 17081 點
下載積分: 55352 分
在線時間: 1128(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-12-12
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-02 13:05
研究研究一下。