超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

chenhaot
合信技術,主營PLC、伺服、HMI等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 269 點
下載積分: 1443 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2025-12-09
查看chenhaot的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-28 11:36
目前需要控制設備加溫,但是加溫時間需要可設置。比如100°加熱到200°,需要在2分鐘平緩的加熱到,而且這個加熱時間可以實時修改
這種程序該如何去寫?有沒有朋友做過類似的方案?
合信PLC技術轉銷售,負責江浙滬區域市場
有需要使用合信產品的朋友,可以隨時聯系,廠家直接對接,可以提供技術服務
電話(V):15021637690(有想法和能力的朋友或廠家也可以申請代理資質)
twtynijj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 255 點
下載積分: 405 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2025-11-09
查看twtynijj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-07 09:51
這個和PID 沒有一毛錢關系的。。。和加熱環境有關。。。 加熱的器功率有關。。。