neafar22
大白菜
級別: 略有小成
|
圖片:
請問你們公司會要求在每一路電線載流量變小的地方加斷路器或熔斷器做線路短路保護嗎?有沒有每路伺服驅動器或普通負載都有獨立的短路保護?輸入模塊公共端是不是加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?輸出模塊公共端是不是也加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行? |
|---|---|
|
|
|
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
|
我們好多項目都會遇到傳感器線被壓斷短路冒煙的情況,挺嚇人的,還遇到過24V電源線太細過載融化冒煙的 ![]()
|
|---|---|
|
|
|
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
|
接線盒子型號可以分享一下嗎
|
|---|---|
|
|
|
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
|
具體啥型號的保護裝置,價格貴不貴?
|
|---|---|
|
|