超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 454 點
下載積分: 3306 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2025-10-09
查看jiangwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-29 13:38
各位大師,那位用過FX5S PLC加FX5 485BD板走MOUBUS通訊,想問下我硬件只用485BD板不用485ADP  ,在程序上是否能用ADPRW指令,還是像3U一樣只能用RS指令
今天的努換來明天的收獲
nbhysfg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 165 點
下載積分: 228 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2024-02-06
最后登錄: 2025-09-22
查看nbhysfg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-29 20:11
對,直接使用ADPRW指令
三菱產品老人,寧波周邊接編程及改造項目, 微信:nblaoshi1977