超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

海闊憑魚躍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 298 點
下載積分: 1973 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2022-09-25
最后登錄: 2025-10-28
查看海闊憑魚躍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-22 11:07
公司一臺檢測設備,利用西門子1200PLC通過modbus tcp通訊需要向40009連續兩個保持寄存器寫32位浮點數參數,寫進去的值在檢測設備的PC上顯示為0,只能在PC上修改參數,修改完后,再用PLC讀40009的值是PLC 發送的值,而不是PC寫進去的值(和PC顯示不一致),斷電后重啟PLC再讀40009的值變成了0,而PC上的實際值沒變,請教各位大佬是什么問題,
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1179 個
工控威望: 1326 點
下載積分: 3951 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-09-01
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-24 13:48
西門子與第三方儀表通訊,要格外注意高低字的問題,尤其是浮點數