樓主  發表于: 2024-01-26 10:58
圖片:
圖片:
   第一次使用歐姆龍的東西,現在遇到一個通訊問題,請假下各位大師。。。。

歐姆龍NB7W的觸摸屏使用COM2通訊口與CJ2M PLC連接,協議用9600 7 2 E ,但是就是沒法通訊?
              是不是我設置的協議不對還是設置地方錯了
devin_lxd
大家好才是真的好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 287 點
下載積分: 5775 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2018-05-09
最后登錄: 2025-12-02
查看devin_lxd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-29 10:19
PLC模式是HOSTLINK 不是RS232