樓主  發表于: 2024-01-04 22:27

  


    

如上圖,上圖是通訊連接圖和實物圖,現在1241的通訊卡,指示燈一個也不亮,但是主機還可以識別到1241,因為CPU的診斷紅燈沒有亮,但是這個卡指示燈不亮。我用電腦端的MODSCAN做主站,1200做從站,從站設為地址2,但是電腦端收不到數據上來,現在不知道是程序的問題呢,還是通信卡就是壞的。。。我找了200SMART的主機做個一個測試,可以輕松讀數據上來,但是換這個1200就是讀不上數據來,這是什么原因,謝謝大家
[ 此帖被lzhpsky在2024-01-05 08:07重新編輯 ]
wlmissyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2017-06-11
最后登錄: 2025-10-19
查看wlmissyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-04 22:58
第一,接線不正確,第二,如果無法確認1241是否損壞,可以先讓PLC做主站來測試。第三,確認1241沒問題后,再讓PLC做從站。