樓主  發表于: 2023-12-15 20:21
采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。  原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?

susan1121
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 83 點
下載積分: 332 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-12-06
最后登錄: 2025-08-09
查看susan1121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-18 16:02
接在驅動器上面,具體怎么接看驅動器IO定義,一般有默認的,比如I1是正限位,I2負限位,I3原點,I4急停等,也可進入驅動器自行設置IO定義,完了之后在PLC中設置PDO映射,關聯PLC中的正負限位原點到驅動器的IO點
樓主留言:
感謝分享!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longry) 熱心助人!