超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xiazaijifen0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1838 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2025-06-23
查看xiazaijifen0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-13 08:20
現有一個400W的伺服電機,一個觸摸屏,一個三菱PLC FX3U,一個步進電機,這種配置,要用多大的空開,要用多大的開關電源呢?
先謝過大佬們了!!!
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 2615 點
下載積分: 9877 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-10-28
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-13 11:47
一般來說伺服電機手冊內有搭配的周邊
像是MR-J4-40B,有電抗器只要5A無熔絲開關,沒有電抗要10A無熔絲開關


接下來就是整個系統內耗電
像PLC、電源供應器這些都有資料可以查詢
觸控屏我會抓50W直流,其他的IO元件看有無直流消耗,不然應該會配100W直流電源供應器