超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

penginginten
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 3510 點
下載積分: 4721 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2019-04-08
最后登錄: 2025-10-22
查看penginginten的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-08 16:52
之前遇到的一個故障分享,總線步進是48V步進120W的開關電源一共有4個步進電機,設備啟動的時候步進都能啟動,但停止的時候EtherCat伺服會通訊掉線,從最后兩個步進那通訊掉線;復位后又都能正常啟動;最后排查出是步進增加,開關電源沒有更改造成的問題。
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 2280 點
下載積分: 31541 分
在線時間: 1367(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-10-23
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-08 17:23
電源容量選型問題吧!120W帶4個步進