超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

walxyfsk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 201 點
下載積分: 684 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2025-10-22
查看walxyfsk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-17 10:55
公司常用加熱管功率小,一般選擇單相加熱管,可控硅也是單相。現有一新項目,加熱管功率6KW,電壓可選單相AC220V,或者三相AC400V;
如果選擇單相6KW加熱管電流估算27A,三相加熱管估算:15A;因為要恒溫控制,單相可控硅長時間承受27A電流發熱厲害;
三相可控硅淘寶上有賣不知道穩定性如何,有這方面經驗老哥幫看看,6KW加熱管選擇單相或者三相哪種方案可靠?
雪山飛狐
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 15453 個
工控威望: 16545 點
下載積分: 52563 分
在線時間: 1093(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-10-26
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-02 11:36
有條件還是用三相吧。