公司常用加熱管功率小,一般選擇單相加熱管,可控硅也是單相,F有一新項目,加熱管功率6KW,電壓可選單相AC220V,或者三相AC400V;
如果選擇單相6KW加熱管電流估算27A,三相加熱管估算:15A;因為要恒溫控制,單相可控硅長時間承受27A電流發熱厲害;
三相可控硅淘寶上有賣不知道穩定性如何,有這方面經驗老哥幫看看,6KW加熱管選擇單相或者三相哪種方案可靠?
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1133 個
工控威望: 1244 點
下載積分: 2992 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2025-10-21
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-21 08:29
肯定用三相的,三相電流小。固態繼電器用歐姆龍或者國產的美格爾的,為了延長固態繼電器壽命,一定配備散熱底座!
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)