使用松下的FP-XH C60T PLC, 用位置數據表定位, 控制方式為”絕對方式“。 當定位值是正值時, 一切正常, 當定位值是負值時, 電機總向正方向走,直到碰到限位。請問工控朋友們, 你們碰到這種情況嗎? 有什么解決辦法?
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 2280 點
下載積分: 31261 分
在線時間: 1364(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-10-14
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-09 11:50
用過4塊這個型號PLC,沒遇到這個問題!