超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-10-23
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-07 20:06
客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 819 個
工控威望: 1198 點
下載積分: 4317 分
在線時間: 415(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2025-10-28
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-08 15:26
引用
引用第4樓lzhpsky于2023-11-08 12:18發表的  :
[attachment=291609]  [attachment=291610]
各位前輩,大家看看我這種配置可以嗎,SR60主機后面掛6個擴展,主機通過PN鏈接從站ET200SP 再掛2個16路的輸入點,這樣算了一下點位就夠了。200smart的主機可以通過PN鏈接200SP的從站嗎?謝謝

可以的,沒有問題