想請問一下各位大神,在設計電路是一段機構上多個電箱,你們會每個電箱弄一個總空開么,還是一段就一個。
如果只有一個總空開,從其他電柜拉220的話,必須關另外一個電箱的總開才能把所有電斷了,感覺不太安全。
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 10261 點
下載積分: 13698 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-10-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-17 12:15
這個無需發到論壇討論,假如你是在一個小的私企 可以以節約成本為主,自己設計就可以。假如你是做自動化設計的或者是在正規大企業 就應該按照國家相關標準設計,只要符合標準,不能只為降低成本。假如你是出口歐洲等國家,設計就必須按照歐洲標準,否則后期有很多你想不到的麻煩。最起碼第一步 驗收這一關就過不了