超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 6005 點
下載積分: 4917 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2025-10-18
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-12 07:46
圖片:
今天出了個故障沒有解決好。背景:該設備一直是生產中,前兩天休息設備斷電了。今天上班斷電設備HMI出現通訊故障。問題描述:PLC指示燈PROG亮綠燈,RUN、ERR指示燈沒有亮。撥碼開關打到RUN檔位還是PROG亮綠燈無法啟動運行。usb接口無法與電腦通訊,通訊電纜和電腦其他設備嘗試通訊沒有問題。請問這個改怎么處理。是不是撥碼開關無法啟動RUN也會同時造成USB無法通訊呢。求解,謝謝!
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2490 個
工控威望: 3151 點
下載積分: 13043 分
在線時間: 681(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-10-16
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-12 09:33
首先斷電10秒,再次上電看能否恢復正常,如不能恢復去松下官網下載固件軟件,給PLC的操作系統刷新一下。PLC使用超過5年最好把電池也更換了。
相信自我!