omron的PLC控制一個伺服電機轉一圈, 要求每轉5或者10度輸出一個信號,有什么好的方法
lsw669007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 335 點
下載積分: 663 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2006-08-19
最后登錄: 2025-09-18
查看lsw669007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-05 08:39
謝謝樓上的二位大師指導,項目要求伺服帶動一可旋轉一定角度(0-270°)的工件進行扭力檢測,每轉過一定角度(1-10°)取樣一次扭力值現構思實現如下
1,寄存器D10用于設定1-10度的值,
2,寄存器D100用于設定伺服轉動的范圍0-270度任意設定
3,將D10與=脈沖數比輸出取樣信號
4,D10自加1