超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 249 點
下載積分: 925 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2025-09-07
查看929903476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-28 23:05
圖片:
FX5U做主站,紅外測溫儀做從站,PLC讀取實時溫度通訊不上。
FX5U做主站與串口助手通訊報文正常。
串口助手做主站與紅外測溫儀通訊報文正常。
FX5U與測溫儀直連就通訊不上,很奇怪。
請教下各位大佬

皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 805 個
工控威望: 2862 點
下載積分: 5174 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-10-23
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-03 20:18
5U用485讀取其他modbus時,建議不要設置成主站,
有條件用觸摸屏的485建議用觸摸屏,通過觸摸屏宏指令中轉給PLC,getdata setdata就行了
樓主留言:
謝謝,最后用屏讀出來了中轉