超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

工控菜鳥n
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 107 點
下載積分: 713 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2021-02-20
最后登錄: 2025-09-08
查看工控菜鳥n的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-20 10:51
24V的電源會在輸出7/8個電磁閥的時候跳電,電磁閥并不是固定的,開關電源是10A的 電磁閥是4.8W的 理論是夠的,而且之前也跑過沒問題的,突然出現的問題
jlzxclgx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 2099 點
下載積分: 19377 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2021-11-16
最后登錄: 2025-10-18
查看jlzxclgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-20 13:14
引用
引用第5樓呂工于2023-07-20 11:23發表的  :
據我的經驗來說,24V的開關電源輸出端就算出現短路也不會電源跳閘,一般是開關電源自已過流保護,解除短路后自動恢復。樓主這個跳閘應該是開關電源輸入端的問題或者是其它支路的問題 。

沒毛病,說的沒錯