SMART S200同時與三菱D740頻率器,柯力XK3101稱重儀表485 通訊。稱重儀表通訊參數固定設置為波特率9600,8位數據位,1位停止位。變頻器也按這個通訊設置。兩者都投入使用(在VB2比較,在0到2之間輪詢)也是正常的。但是變頻器或稱重儀表任意一根拆除485通訊,其他那個正常接線的也不能工作了。(程序指令報錯6,查詢錯誤6原因是:Modbus 正忙于處理另一請求:某一時間只能有一條 MBUS_MSG 指令處于激活狀態(tài)。)因為設備主要是變頻器控制電機工作,稱重只是一個輔助顯示而已?偛荒芤粋不重要的顯示,讓電機也沒法正常使用了吧?這樣的問題怎么處理,大家碰到過嗎?怎么處理?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 11840 個
工控威望: 19635 點
下載積分: 15054 分
在線時間: 2819(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-10-28
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-07-23 10:23
我是用官網方式做的,曾經碰到一個問題是:用著用著輪詢死了(PLC程序其它功能正常),最后重啟PLC恢復了
三人行者必有我?,擇其善者而從之