樓主  發表于: 2023-07-07 14:51
fb模塊.zip (185 K) 下载次数:101 模擬量換算.rar (34 K) 下载次数:119



使用模擬量接4-20mA傳感器

傳感器量程-15 ~ 3300PSI

傳感器通電后空載 PLC數值量400左右 電流應該4mA左右

我就納悶了 不應該負壓的時候才400 電流4mA

于是乎,這道數學題,我搞不懂了

有沒有范例 借閱一下

為什么有人糾結FX5U 內置能不能電流輸入?





附件模擬量轉換研究成果
理解了就很好懂 封裝成FB 一切變得簡單了
[ 此帖被0zhang9在2023-07-09 01:26重新編輯 ]
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4994 個
工控威望: 8435 點
下載積分: 18664 分
在線時間: 3496(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-11-01
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-07 15:50
可以支持電流輸入,已經測試成功…… ,你的PLC設置上下限多少我不知道你呢
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953