樓主  發表于: 2023-06-29 17:40
現場有個ET200子站的串口通訊模塊采用RS232方式和機器人法蘭上的測距控制器通訊。通訊采用向控制器發送查詢命令,返回結果數據方式通訊。通訊線大概12-13米左右,波特率9600 。設備每天關機,有時早晨上電后收不到數據,通訊模塊TX燈閃爍正常RX燈不亮。plc通訊指令無報錯代碼。不知哪位i知道可能什么原因?
把串口模塊斷電重啟一下就好了。通訊線使用屏蔽雙絞線,不過屏蔽線懸空沒有接,不知這種情況屏蔽線是否需要靠近模塊側接到機柜上或者控制器側接地?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 2211 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-12-10
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-30 09:03
個人認為和屏蔽線無關,是通訊線太長了,在中間加一個RS232的有源中繼器試試效果了     
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 2211 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-12-10
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-30 14:47
引用
引用第5樓qizhitianyue于2023-06-30 10:21發表的  :


謝謝,剛才淘寶搜了一下 485的居多,不知有推薦的型號嗎,項目是個德企最好是外國品牌

可以去研華的串口服務器官網去選一個,選擇帶獨立供電,有源的