超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1076 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2025-10-15
查看anjw1977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-12 20:02
圖片:
我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區
補充:
  原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當地又當零,機床沒有再另外接入地線。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ]
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 338 個
工控威望: 2565 點
下載積分: 4520 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2025-10-24
查看qll72368的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-14 08:14
機床的PE單獨接N或PE,燈別接PE,出事了要查誰設計,誰接的線