超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

liumengqq66
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 129 點
下載積分: 824 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2018-03-17
最后登錄: 2025-09-22
查看liumengqq66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-06 01:08
從論壇下載的  FX1N的485BD板通訊臺達變頻器程序 ,PLC類型更改為3GA后  ,寫參數  ,啟動,停止,所有的都能寫進去,所有需要讀取的參數都不能讀出來。設定頻率   運行頻率  電壓都不能讀出  而且改變讀參數的頻率變短點  M8013改為M8012  讀出頻率哪里就一直幾個數字循環跳動,而且跳動過程中能看到包含運行頻率 各位師傅  幫忙瞅瞅  謝謝   昨天研究半夜也沒成功   謝謝
附件: FX3G 485BD板MS300.zip (184 K) 下載次數:45
wsxebjz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 404 點
下載積分: 2038 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2023-05-14
最后登錄: 2025-10-18
查看wsxebjz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-21 19:10
485bd可以modbus rtu做主站讀寫其它設備,不過是無協議模擬modbus格式罷了