超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 439 個
工控威望: 535 點
下載積分: 14161 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2025-09-25
查看小孟孟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-30 14:20
有個測量儀器,我需要把的顯示的數,記錄在excel中,接完線,現在的問題是可以調整的是4ma顯示的數和20ma顯示的數,之前儀器設置的是4ma是0,20ma是100
根據Y=KX+b計算出的結果與儀器顯示的結果不一樣,沒辦法我把20ma對應100的數不斷的調小,結果跳到0.8還是不太準備,那邊儀器顯示的電流和我PLC讀到的電流也不一樣,請教各位大哥這種情況怎么處理?用的基恩士KV5000和tp40模擬量模塊
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4984 個
工控威望: 8423 點
下載積分: 18608 分
在線時間: 3483(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-10-25
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-01 08:33
圖片:
是這個吧
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953