超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

老鐵沒毛病
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 82 點
下載積分: 369 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2022-09-08
最后登錄: 2024-06-19
查看老鐵沒毛病的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-06 11:26
MR-JE-70A  配 HG-KN73J-S100電機,現在走一回就過載,驅動器是單相220供電,如果改為三項220供電,負載能提升嗎,已經增益調整過了。有其他的方法嗎?
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-06 15:26
750W以下的本來就允許用單相電或者三相,意思就是三相和單相對伺服使用任何沒用影響,負債想加大,老實換電機或者換減速機吧。