樓主  發表于: 2023-04-20 16:13
現在有兩臺伺服,自動流水線。一臺做傳送帶定位控制,一臺為升降臺定位,現在要寫程序,不曉得是走脈沖控制還是走485控制簡單,哪個寫程序比較不燒腦子。
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-20 18:13
有過485通訊經驗的肯定用通訊,看你的問題肯定沒用過,還是用脈沖吧,簡單。