超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yunan8818
QQ 182177828
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 404 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2016-03-11
最后登錄: 2025-10-14
查看yunan8818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-07 12:36
現有300升的罐,底部裝壓力變送器,變送器參數為0-1米4-20毫安,plc用西門子224cn,現在要測量計算出罐內的水量,多少升水,請教各位老師怎么計算,感謝
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 1381 點
下載積分: 869 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2025-10-10
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-13 11:44
理論,0.1MPa=10米水柱,可根據壓力估算頁面高度,如容器規則,算水容量可以的。
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號