超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 411 點
下載積分: 508 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-09-09
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-01 13:30
圖片:
圖片:
QD70P8到臺達B2伺服程序監控有脈沖輸出但電機不轉。伺服控制模式3種都換過還是不轉。不知是什么原因。請大師們指教
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 449 點
下載積分: 1729 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2025-09-18
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-01 18:13
引用
引用第5樓我愛工控于2023-02-01 17:53發表的  :
不是,在驅動器上JOG能轉而且驅動面板數據也沒變化



其他頁面上的,有人說了,是伺服on信號沒給 。

你可以監控脈沖輸入,最好就發一份用戶手冊,我很久沒玩臺達的伺服了。我不怎么記得了,一般來說,伺服脈沖控制的要求無非幾點
1 伺服on;2設定好相應的模式;3脈沖輸入;4伺服沒報警;5伺服參數沒設置好;6接線有問題。
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 449 點
下載積分: 1729 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2025-09-18
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-03 22:29
引用
引用第9樓我愛工控于2023-02-03 11:30發表的  :
脈沖形式驅動是2對應模塊的PULSE\SIGN形式。程序有脈沖輸出但伺服沒收到脈沖。接線就那么幾條也對換過。不知道問題出在哪。頭疼。。。。。。



要不就是接線錯了,電流方向不對。要不就是高速光耦因為接線燒了,我記得這個B2系列伺服驅動器是分5v和24v的輸入的。

我曾經因為接線問題,燒了高速光耦,后來換高速光耦就行了


[ 此帖被mr荬籹籽在2023-02-03 22:35重新編輯 ]