超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

chen20302
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 149 點
下載積分: 11410 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-12-14
最后登錄: 2025-12-12
查看chen20302的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-13 16:48
用信捷XD系列PLC對風機進行監控,外接了一個高速感應光電,接入X0端,高速計數器能夠正常工作,問題在于當光電有問題的時候,高速計數器如果停止計數,我應該如何知道呢?
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 882 點
下載積分: 2085 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-11-11
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-13 17:04
光電開關壞無非就是X0常開或常閉,每種狀態加個延時,延時到報警就完事了