超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

haoyuecl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 124 點
下載積分: 654 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-08-09
最后登錄: 2025-08-06
查看haoyuecl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-12 21:55
想用三菱FX3U系列的PLC來驅動三菱MR-J4伺服做往復±90度疲勞試驗,目前往復20000次時有明顯偏移,請問如何消除累計誤差,麻煩大家提供一下思路,謝謝!
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 233 點
下載積分: 858 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2025-09-27
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-04 16:22
你試下把濾波值設置下,好像是PA13的,設置為200MHZ。然后你在試下重復運動,我之前試了一上午兩點重復運行,沒有大的誤差。還是高速運行