樓主  發表于: 2022-11-27 09:08
描述:PDO配置
圖片:
描述:伺服參數
圖片:
匯川H5U控制SV660N走扭矩模式,相關的PDO配置都配置上了,還是不能控制。

難道需要把伺服參數配置成“扭矩模式”,感覺也不對

不知道那里的設置或配置漏了,請教各位大佬指點
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xiaocaide)
    ren1823
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 359 個
    工控威望: 3030 點
    下載積分: 3651 分
    在線時間: 508(小時)
    注冊時間: 2019-08-01
    最后登錄: 2025-10-27
    查看ren1823的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-11-27 09:19
    你要走扭矩,那伺服肯定要處于扭矩模式呀
    ren1823
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 359 個
    工控威望: 3030 點
    下載積分: 3651 分
    在線時間: 508(小時)
    注冊時間: 2019-08-01
    最后登錄: 2025-10-27
    查看ren1823的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-11-27 13:20
    反正我用臺達總線,用位置模式就必須把伺服設置成位置模式,轉矩模式必須把伺服設置成轉矩模式