樓主  發表于: 2022-11-19 14:33
公司有一臺隧道爐加熱件,開機溫控器溫度不H,沒有加熱,檢查發現電力調整器保險燒v相,短接r個細線后,開機又燒另一相保險,開始懷疑發熱絲,測量發熱絲又正常,換另一個電力調整器又可以升溫,然后檢查可控硅又沒短路,不知故障原因?是不是濕控器沒沒置對?求大師指點謝謝!
BYD
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3401 個
工控威望: 21016 點
下載積分: 37992 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-10-15
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-23 08:17
二把刀要搞成事故才肯罷手,要排除問題才能再次運行,可控硅炸了那個可不好玩!
自動化單機,生產線,項目編程調試!