在三菱plc中用一個傳感器測量設備轉速,請教各位高手該程序如何編程
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 394 個
工控威望: 823 點
下載積分: 2715 分
在線時間: 794(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-10-13
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-19 09:12
三菱有專用的脈沖密度檢測指令SPD
ld x0
spd x0 k100 d0
意思是D0對X0輸入的脈沖記數,100MS后計數結果送到D0